鼎实网关模块实现西门子PLC与eView触摸屏的通讯
鼎实网关模块实现西门子PLC与eView触摸屏的通讯
核心提示:在现场使用中,有时需要把一个触摸屏连接到Profibus-DP网络中,通过鼎实网关模块PB-B-MODBUS可以实现这一需求。下面简要介绍实现过程,希望对您有所帮助(以连接eView触摸屏为例)。 1. 网络构架:在Profibus-DP网络中,西门子PLC(带有DP通讯功能)作DP主站,PB-B-MODBUS作DP从站; 另外,在Modbus 网络端,eView(为MT4400T为例)触摸屏作Modbus Master,PB-B-MODBUS作Modbus Slave。(如图1-1所示)
在现场使用中,有时需要把一个触摸屏连接到Profibus-DP网络中,通过鼎实网关模块PB-B-MODBUS可以实现这一需求。下面简要介绍实现过程,希望对您有所帮助(以连接eView触摸屏为例)。


1. 网络构架
在Profibus-DP网络中,西门子PLC(带有DP通讯功能)作DP主站,PB-B-MODBUS作DP从站; 另外,在Modbus 网络端,eView(为MT4400T为例)触摸屏作Modbus Master,PB-B-MODBUS作Modbus Slave。(如图1-1所示)


图1-1


2. Profibus网络的配置过程:(本例中用WinLC代替硬PLC作DP主站,当然用户可以根据实际情况选择DP主站)
这里简要介绍一下添加PB-B-MODBUS DP从站的过程及一些注意事项。
(1)、把该模块对应的GSD文件(PB-B-MS/V32)导入Step7以后,刷新一下“HW Config…..”中的分类表(Update Catalog),然后在右边的分类栏中查找。
(2)、在DP网络上配置PB-B-MODBUS模块,这里要给模块分配一个DP从站地址,并且把模块上的拨码开关拨成相应的数值。然后进入其中的参数配置页中,对串口通讯的参数进行相应的设置(此设置在Modbus端的通讯中起作用),同时设置Modbus 从站的站号。由于在Modbus端, PB- B-MODBUS模块作Modbus Slave,所以要将模块背后的SW1拨为从站模式(详见PB-B-MODBUS的使用手册)。(如图2-1所示)
(3)、最后,在slot中插入所需的通讯数据模块。例程中分别添加了8 bits in(0××××)、8 bits out(1××××) 、3 words in(4××××) 、3 words out(3××××)。


Tags:网关 模块 实现 西门 西门子 门子 触摸 触摸屏

0% (0)
0% (10)
发表评论
用户评论
 以下是对 [鼎实网关模块实现西门子PLC与eView触摸屏的通讯] 的评论,总共:0条评论
最新文档
·西门子S7-200 SMART在气密测漏机 
·西门子PLC在矿山采矿中的应用 
·千万吨级炼化企业的明智之选—— 
·西门子NX Teamcenter 助力江汉石 
·西门子为国家天然气大动脉保驾护 
推荐文档
·堆栈技术在余热发电站监控系统中 
视觉焦点
西门子S7-200 SMART在气密测漏机上的应用
西门子PLC在矿山采矿中的应用
  2880306702
  sales@gzrh.com   在线发送
微信扫一扫
  技术支持
  技术论坛
  Support@gzrh.com   在线发送
  项目洽谈
  Support@gzrh.com   在线发送
  投诉与建议
  gzrh@gzrh.com   在线发送
  订阅精彩内容
  填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容:
  联系我们
销售热线:020-85520027/85520287
项目洽谈:020-85533142/85533145
联系传真:020-85520030/85536394
技术热线:020-61087040
咨询邮箱:gzrh@gzrh.com
公司地址:广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心509室