仪表的保温和伴热措施
仪表的保温和伴热措施
核心提示:  仪表的测量管线内介质一般均不流动,甚至有些情况下未充满液体,当大气温度降至凝固点以下时,管线内和测量部件内的介质液体均能冻结,无法进行信号传递,不但影响检测、调节系统的正常工作,而且会引起检测仪表的损坏。为防止测量管线、仪表设备的冻结,需采取保温和伴热措施。   伴热是指使用热源来加热被测介质的管线、仪表设备。通常用蒸气管线伴热和电伴热两种形式。很明显,凡需伴热的地方均应保温。保温是将管线、一次仪表、调节阀等用保温材料缠绕(石棉板、石棉线),使管线和设备内的介质与大气绝热。   伴热保

  仪表的测量管线内介质一般均不流动,甚至有些情况下未充满液体,当大气温度降至凝固点以下时,管线内和测量部件内的介质液体均能冻结,无法进行信号传递,不但影响检测、调节系统的正常工作,而且会引起检测仪表的损坏。为防止测量管线、仪表设备的冻结,需采取保温和伴热措施。

  伴热是指使用热源来加热被测介质的管线、仪表设备。通常用蒸气管线伴热和电伴热两种形式。很明显,凡需伴热的地方均应保温。保温是将管线、一次仪表、调节阀等用保温材料缠绕(石棉板、石棉线),使管线和设备内的介质与大气绝热。

  伴热保温与季节、地点(北方、南方)有关。

  (1)蒸气伴热这是石化厂常用的一种伴热方式。伴热管线直径的大小、材质均由蒸气压力的高低、蒸气过热的温度、伴热的对象等因素确定。

  (2)电伴热使用电阻丝发热作为热源的电伴热,近年来国内使用较为广泛。常用电热带,但露天的仪表箱的电伴热方式为电热管。电热带采用缠绕方式,电热管以无缝钢管为外壳,内装电阻元件,中间另加氧化镁粉填充绝缘。电伴热施工较为简单,无需动火焊接,甚至在开车过程中亦能进行施工。

  在使用电伴热的过程中,应防止绝缘破坏及浸水后烧坏电热带等现象。当今最好的一种是硅橡胶绝缘的电热带,但其温度不能超过200℃,所以伴热温度应低于150℃。可采用防爆或密封开关,以防火花产生。