CP343-1 lean 之间无法建立s7连接
CP343-1 lean 之间无法建立s7连接
核心提示:两套315-2DP,通过CP343-1 lean连接上位机。现在想通过CP343-1 lean让两个CPU之间进行数据交换。插入新的s7连接时,报错:在本地和远程伙伴之间不能建立任何有效的连接。为什么呢??如果将连接类型改为ISO-ON-TCP,就可以建立连接。奇怪了。

两套315-2DP,通过CP343-1 lean连接上位机。现在想通过CP343-1 lean让两个CPU之间进行数据交换。插入新的s7连接时,报错:在本地和远程伙伴之间不能建立任何有效的连接。为什么呢??

如果将连接类型改为ISO-ON-TCP,就可以建立连接。奇怪了。

 

最佳答案

CP343-1 lean 只支持S7通讯服务器模式,因此2个CP343-1 lean 之间无法连接。
而CP343-1 的S7通讯支持服务器和客户机模式。
便宜自然有便宜的道理。