求救NCU572,.4上载问题
求救NCU572,.4上载问题
核心提示:NCU572.4 CPU为6fc5 314-6cf00-0ab0STEP7 上传到电脑和不认CPUTOOLBOX从6.1安装到7.4版本依旧,HW更新依旧,和任何IM360也不认(但这在HW里可以找到)想在不知道怎么弄了求高手求救

NCU572.4 
CPU为6fc5 314-6cf00-0ab0
STEP7 上传到电脑和不认CPU
TOOLBOX从6.1安装到7.4版本依旧,
HW更新依旧,
和任何IM360也不认(但这在HW里可以找到)
想在不知道怎么弄了求高手求救

 

最佳答案

楼主的的问题具有一定代表性,需要仔细分析,注意以下几点:
1.Step-7simatic manager 版本的兼容性问题,如果电脑中装了STEP7 5.5和S7-Technology V4.1.1,一般不会不识别你的NCU572.4 的cpu型号,
虽然TOOLBOX 从6.1安装到7.4版本,但是,Step-7simatic manager 版本仍较低,不能识别你的NCU572.4 的cpu型号,
2.电脑中有些软件或GSD(说明文件)没有安装,因此打开硬件配置时,有些设备识别不了,
3.建议更改Step-7的语言设置,法语或者德语,从新启动电脑,再打开Step-7simatic manager,试机,
4.如果你所看到的硬件型号上打了个”?”,说明,你的Step-7simatic manager 的CATALOGUE中没有此CPU及其它的硬件的GSD文件,此时必须用随机附带的相应版本的TOOLBOX进行安装,或者向系统的OEM索取。

以上说明可以助力楼主解决问题,祝楼主好运!