断电后输出状态的保持。。
断电后输出状态的保持。。
核心提示:情况是这样的,PLC控制一个调节阀的开度。。。如果假如工作现场突然停电了。。我想让我的调节阀一直就保持在断电前的状态。。断电后我的调节阀就不能再有其他动作了。。这个功能在程序上能实现么,,能的话该怎么实现。。。还有 我看200的系统块里边有个输出表,输出表下边有个(将输出冻结在最后的状态,分模拟量和数字量。。为什么这个模拟量的选不了,而数字量的能选,,这种冻结在最后的状态是什么意思。。能实现调节阀的状态锁定么)

情况是这样的,PLC控制一个调节阀的开度。。。我的调节阀是电动的不是气动。。所以这个应该跟控制器的控制输出没有太大关系,只要我选调节阀执行器的时候注意应该就可以了,我只要选那种断电之后调节阀不带复位机构的应该就能保证在断电之后调节阀不再作了吧。。谢谢大家

 

最佳答案

这取决于阀,阀是根据信号动作的,停电情况下是没有信号的,这就要考虑阀在没电的情况下会不会自复位,我可以告诉你,有的阀是有这个功能的,在没有信号的情况下会自动回到原位,原位可以是开,也可以是关。