WINCC与PLC通讯不上
WINCC与PLC通讯不上
核心提示:刚开始接触PLC,碰到了问题:WinCC要和PLC通信。在WIinCC与STEP7仿真器通信的时候是正常的,但是当把这个程序下载到PLC里面的时候在WinCC上面操作的时候就没有了反应,什么都没有改,PC/PG口也没碰,这是怎么回事?问题描述的清楚么?

刚开始接触PLC,碰到了问题:WinCC要和PLC通信。在WIinCC与STEP7仿真器通信的时候是正常的,但是当把这个程序下载到PLC里面的时候在WinCC上面操作的时候就没有了反应,什么都没有改,PC/PG口也没碰,这是怎么回事?问题描述的清楚么?

 

最佳答案

但是当把这个程序下载到PLC里面的时候在WinCC上面操作的时候就没有了反应,什么都没有改,PC/PG口也没碰,这是怎么回事?
不通就对了。因为应用程序接口是要改的。

如何改:1.这就要看你是采用何种类型的通讯了
        2. 在WINCC中设置,在SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE 中右所组态的通讯,在弹出的窗口中选系统参数------单元-----逻辑设备名称----选择所组态的设备名称(与组态的相同)
        3.再在电脑的控制面板中,进行应用程序口设置。在设置PG/PC 接口中选择  (第一个空格处)所组态的通讯程序接口,注意一定要与在第二步中设置的一致(如MPI(WINCC)、PROFIBUS(WINCC)或CP-L2-1等)
这样就OK了。

更多


Tags:WINCC与PLC通讯不上