S120故障时间显示问题
核心提示:从PC上用Starter来查看变频器历史报警,报警出现时间和消除时间显示为系统运行的总时间,而不是PC上的时间(附图),这对查故障带来了不小麻烦,不知道怎么让其显示PC上的实际时间而不是变频器运行总时间呢?请大家能详细说下怎么操作吗,谢谢! 问题补充:俱怀逸兴壮思飞大师,谢谢你的回答,但我就是觉得这样计算时间太麻烦,能不能直接显示PC机上的时间啊,一目了然,我看有些S120的视频上是可以这

从PC上用Starter来查看变频器历史报警,报警出现时间和消除时间显示为系统运行的总时间,而不是PC上的时间(附图),这对查故障带来了不小麻烦,不知道怎么让其显示PC上的实际时间而不是变频器运行总时间呢?请大家能详细说下怎么操作吗,谢谢!

问题补充:
俱怀逸兴壮思飞大师,谢谢你的回答,但我就是觉得这样计算时间太麻烦,能不能直接显示PC机上的时间啊,一目了然,我看有些S120的视频上是可以这样显示的,就是不知道怎么做,所以才有此一问。


 

最佳答案

这是时间同步的问题,目前我知道的有两个解决方案。
1. 使用AOP30,设置时间同步即可,同步方向为AOP30---->CU
2. 使用PLC与s120进行时间同步,请参考以下文档:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/60266999

这样就可以使S120中显示的故障时间与现实时间同步。