求教S7300故障
求教S7300故障
核心提示:各位同行,我的PLC S7300作的2套系统,用于不同的控制,自然PLC的硬件不同;首先将PLC用于第一套设备上,此时的内存卡是新的,一切正常!将这套CPU及内存卡插到另一套系统中然后重新下载硬件,CPU无法正常工作;这个问题我原来遇到过,问题出在内存卡上,内存卡里一直有老的硬件配置,需要删除,请问如何清除内存卡内容,谢谢!   内存卡内容我清除过,在STEP7管理器中-----VIEW----ONLINE,然后PLC-

各位同行,我的PLC S7300作的2套系统,用于不同的控制,自然PLC的硬件不同;首先将PLC用于第一套设备上,此时的内存卡是新的,一切正常!将这套CPU及内存卡插到另一套系统中然后重新下载硬件,CPU无法正常工作;这个问题我原来遇到过,问题出在内存卡上,内存卡里一直有老的硬件配置,需要删除,请问如何清除内存卡内容,谢谢!
   内存卡内容我清除过,在STEP7管理器中-----VIEW----ONLINE,然后PLC---诊断/设置----清除/复位,但是没有用。不断的下载硬件N次后,不知哪次就好了,请指教,拜谢!

 

最佳答案

1、转西门子官方文档:
如何清除内存卡内容:
如何删除MMC(微存储卡)卡上的数据? 
说明:
按以下步骤删除CPU中的MMC卡上的块: 
、 将要删除的MMC卡插入到CPU。 
、 在SIMATIC管理器中,通过“View > Online”或通过相关按钮切换到在线模式。 
、在在线窗口中选择块文件夹。 
、 标记文件夹中所有的块。 
、右击并选择“Delete”(可确认 提示系统函数不能删除的信息)。
注意事项:
如果希望删除带密码保护的 MMC,按以下步骤进行。
将 MMC 卡插入到 PG 或者是个人电脑的 SIMATIC USB 读卡器中。
在 SIMATIC 管理器中选择“File”。
选择 “S7 Memory Card”    ==>    “Delete...”
2、详见:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=22122008&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN

更多


Tags:求教S7300故障

0% (0)
0% (10)
相关文档
发表评论
用户评论
 以下是对 [求教S7300故障] 的评论,总共:0条评论
最新文档
·S7-200 PID 手写程序与利用自带模 
·AC0做求和校验,循环时如何确定求 
·起重机用西门子变频电机悬停 
·DI回路电流计算 
·一个触摸屏接三个PLC,是否可行? 
推荐文档
视觉焦点
S7-200 PID 手写程序与利用自带模块、向导生成PID方法的区别
AC0做求和校验,循环时如何确定求和是否正确   求解释,麻烦各位师傅了
  2880306702
  sales@gzrh.com   在线发送
微信扫一扫
  技术支持
  技术论坛
  Support@gzrh.com   在线发送
  项目洽谈
  Support@gzrh.com   在线发送
  投诉与建议
  gzrh@gzrh.com   在线发送
  订阅精彩内容
  填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容:
  联系我们
销售热线:020-85520027/85520287
项目洽谈:020-85533142/85533145
联系传真:020-85520030/85536394
技术热线:020-61087040
咨询邮箱:gzrh@gzrh.com
公司地址:广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心509室