200自由口发送数据问题
200自由口发送数据问题
核心提示:网络1 LD     SM0.1 MOVB   9, SMB30 MOVB   5, VB100 网络2 LD     SM4.5 XMT    VB100,&nb

网络1
 LD     SM0.1
 MOVB   9, SMB30
 MOVB   5, VB100
 网络2
 LD     SM4.5
 XMT    VB100, 0
 
 这个为什么发送的内容地址是从VB101开始到VB105?为什么不是从VB100开始的呢?

 

最佳答案

发送缓冲区第一个字节是发送的字节个数,第二个字节开始才是发送的数据。