用6ES7331-7KF02-0AB0的地方可不可以用6ES7331-1KF01-0AB0代替
用6ES7331-7KF02-0AB0的地方可不可以用6ES7331-1KF01-0AB0代替
核心提示:如题,用7KF02主要是用来测量电流或电压。测电阻的话,只能有4个通道,不合算。而1KF01呢,价格比7KF02便宜,测电流,电阻都可以,而且比电阻模块便宜多了(pt100),我看好多工程上用7KF02,可不可以用1KF01代替呢?

如题,用7KF02主要是用来测量电流或电压。测电阻的话,只能有4个通道,不合算。而1KF01呢,价格比7KF02便宜,测电流,电阻都可以,而且比电阻模块便宜多了(pt100),我看好多工程上用7KF02,可不可以用1KF01代替呢?

 

最佳答案

1、可不可以用1KF01代替呢?
完全可以,现在新版本是1KF02了。用1KF01代替需要更改接线及在STEP7中的硬件组态。
2、两个模块的详细数据规范:
《S7-300模板数据》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/s7300_module_data_manual_zh-CHS_zh-CHS.pdf