核心提示:我设备的程序有很多个FC、FB和DB块,请问各位大侠,他们都是如何建立的呢?注:不是从库里调用的!

我设备的程序有很多个FC、FB和DB块,请问各位大侠,他们都是如何建立的呢?注:不是从库里调用的!


 

最佳答案

硬件组态中的CPU必须是F型的CPU,这时再新建程序块时要在create in language选项中就多出F-LAD和F-FBD可供选择了。