6se70变频器的控制字1的第6位由P564来设置连接器参数怎么解释
6se70变频器的控制字1的第6位由P564来设置连接器参数怎么解释
核心提示:6se70变频器的控制字1的第6位(由P564来设置连接器参数)怎么解释,我看说明书上说,是设定值释放的意思(setpoint release),默认值是0,看功能图上应该是第6位是1设定通道才能通,否则就不行。是不是些控制字的时候这个第6位必须被写1,但是某个6se70变频器P564连接的是B0012,端子排的第2个开关量,难道这个位可以被写0?谁能给讲这个位的用法和P564的设法???

6se70变频器的控制字1的第6位(由P564来设置连接器参数)怎么解释,我看说明书上说,是设定值释放的意思(setpoint release),默认值是0,看功能图上应该是第6位是1设定通道才能通,否则就不行。是不是些控制字的时候这个第6位必须被写1,但是某个6se70变频器P564连接的是B0012,端子排的第2个开关量,难道这个位可以被写0?谁能给讲这个位的用法和P564的设法???

问题补充:
这台变频是通过DP通讯写控制的,其他的位写的都是B310x,也就是通过通讯写,但就是第5位设置的是B0012(端子排第2个开关量)写,不明白。

 

最佳答案

P564(setpoint release),是给定值使能的意思,即给定值被激活。


一般情况下,我们是将这一位常置1。

“某个6se70变频器P564连接的是B0012,端子排的第2个开关量,难道这个位可以被写0”——


      这样就是说,转速给定值是否使能有效,是受端子排的第2个开关量来控制了。这样的话,当变频器被ON启动后,还得使B0012为1,转速给定值才会有效,变频器才能按照转速设定值运行;否则的话,转速设定值无效,变频器运行于零速。