DB块的位做报警,置位后如何复位啊
DB块的位做报警,置位后如何复位啊
核心提示:DB块的位被置位后,无法复位,不知如何复位。请详见附图。DB10.DBX14.0和DB10.DBX14.1 问题补充:db10.dbw14  db10.dbd14都无法搜索到,db10.dbx14.0和db10.dbx14.1都置位了一个报警。现在找不到如何能将这个位复位的办法,只有关电了,但不治本啊。

DB块的位被置位后,无法复位,不知如何复位。请详见附图。DB10.DBX14.0和DB10.DBX14.1

问题补充:
db10.dbw14  db10.dbd14都无法搜索到,db10.dbx14.0和db10.dbx14.1都置位了一个报警。现在找不到如何能将这个位复位的办法,只有关电了,但不治本啊。


 

最佳答案

个人浅见:
1、DB10.DBX14.0和DB10.DBX14.1 在程序的其他地方有R指令起作用,你可以GO TO LOCATION看下;或者是DB10.DBW14啊什么的,看什么地方使用
2、可能S7程序中并未使用,外部的PANNEL啊什么的通过按钮来复位,这个你需要使用WINCC来看
3、可能外部OPC/数据库什么的直接RESET掉了,这个比较复杂,需要知道点通讯知识还有INTOUCH/SIEMANTIC NET/SQL什么的,具体情况具体分析了

另外同意阿鸣的意见,E50.0与M17.0均为0且E60.5(6)时进行置位操作,复位必须用R指令。
----------------有玉的尽管砸来

更多


Tags:DB块的位做报警,置位后如何复位啊