S7-200 Modbus通讯出现以下错误是什么原因,5 = Modbus/自由口未使能
1、可能的原因
、是EN 使能端没有输入。
、EN 使能: 必须保证每一扫描周期都被使能(使用 SM0.0)
、建议每一个读写功能(即 MBUS_MSG)都用上一个 MBUS_MSG 指令的 Done 完成位来激活,以保证所有读写指令循环进行。
2、查看下述文档中有关 Modbus通讯章节:
《西门子 S7-200?LOGO!?SITOP 参考》V0.94版(更新版)(2008.02.15) 下载: