关于6se70变频器的控制字1的第6位
关于6se70变频器的控制字1的第6位
核心提示:6se70变频器的控制字1的第6位是做什么用的?我看说明书上是通过P564来设置连接器参数的,说明书的解释是这个位是setpoint release,功能图上用到这个位的指示是必须这个位为1,setpoint channel才是通的,是不是写控制字1的第6位的时候必须写1?但是我查看一台通过DP通讯控制的6se70变频器,它控制字1的第6位的连接器参数P564设置的是B0012,是通过端子排的第2个开关量来写控制字1的第6位的?难道这个位还

6se70变频器的控制字1的第6位是做什么用的?我看说明书上是通过P564来设置连接器参数的,
说明书的解释是这个位是setpoint release,功能图上用到这个位的指示是必须这个位为1,setpoint channel才是通的,是不是写控制字1的第6位的时候必须写1?但是我查看一台通过DP通讯控制的6se70变频器,它控制字1的第6位的连接器参数P564设置的是B0012,是通过端子排的第2个开关量来写控制字1的第6位的?难道这个位还能写0?为什么DP通讯的P564要设置成B0012端子排写,而不是通过通讯的连接器B3105来写呢?

 

最佳答案

P564(setpoint release),是给定值使能的意思,即给定值被激活。


一般情况下,我们是将这一位常置1。

“某个6se70变频器P564连接的是B0012,端子排的第2个开关量,难道这个位可以被写0”——


      这样就是说,转速给定值是否使能有效,是受端子排的第2个开关量来控制了。这样的话,当变频器被ON启动后,还得使B0012为1,转速给定值才会有效,变频器才能按照转速设定值运行;否则的话,转速设定值无效,变频器运行于零速。

“为什么DP通讯的P564要设置成B0012端子排写,而不是通过通讯的连接器B3105来写呢”——


      这一位既可以通过设置成B0012端子排写,也可以通过通讯的连接器B3105来写。这是由调试人员根据项目实际需要或者个人喜好来设计了。