核心提示:使用840D SL数控系统,软件版本V2.7 sp1,PCU50.5-C, 配NCU710.2控制模块,联机通电后发现,转换MDA界面时不显示输入的加工程序内容,此时输入也不显示,但是可以执行已经输入的程序,有哪位大大遇到同样的问题,该如何解决,谢谢!

使用840D SL数控系统,软件版本V2.7 sp1,PCU50.5-C, 配NCU710.2控制模块,联机通电后发现,转换MDA界面时不显示输入的加工程序内容,此时输入也不显示,但是可以执行已经输入的程序,有哪位大大遇到同样的问题,该如何解决,谢谢!

 

最佳答案

840Dsl有两个HMI同时运行的,一个是装在PCU50.5的ADVENCED HMI 一个是在NCU的CF卡里的内嵌式HMI。当两个HMI同时运行时,MDI只能有一个HMI在显示和编辑,其中一个不能显示和编辑。那么你就需要去掉一个HMI,一般去掉内置的HMI。操作如下:
需要软件:WINSCP3
打开后访问CF卡,全面访问CF卡,“NEW”----“host name"   192.168.215.1 port:22
                                                                 ----"user name"  manufact,password:SUNRISE
                                                                -----"SAVE" -----OK-----LOGIN
此时进入CF卡,你会看到有两个框的内容,左边的是本机的资料,右边的是CF卡上的内容。打开控制台“OPEN TERMINAL"输入linux指令:SC disable hmi  ----  执行 ----查看显示信息  ---- 重新启动系统。
指令说明:  SC disable hmi (关闭 HMI)
                SC enable hmi (开启 HMI)
需要WINSCP3的软件的话可以发我QQ:113525189,我传给你个

更多


Tags:840Dsl MDA界面不显示输入内容的问题

0% (0)
0% (10)
  • 上一篇:0b35的调用
  • 下一篇:S7-200 PLC
  • 相关文档
    发表评论
    用户评论
     以下是对 [840Dsl MDA界面不显示输入内容的问题] 的评论,总共:2条评论
    npy8 会员:npy8  2016/8/20 2
    192.168.214.1
    npy8 会员:npy8  2016/8/20 1
    192.168.214.1
    被你坑了。。。
    最新文档
    ·S7-200 PID 手写程序与利用自带模 
    ·AC0做求和校验,循环时如何确定求 
    ·起重机用西门子变频电机悬停 
    ·DI回路电流计算 
    ·一个触摸屏接三个PLC,是否可行? 
    推荐文档
    视觉焦点
    S7-200 PID 手写程序与利用自带模块、向导生成PID方法的区别
    AC0做求和校验,循环时如何确定求和是否正确   求解释,麻烦各位师傅了
      2880306702
      sales@gzrh.com   在线发送
    微信扫一扫
      技术支持
      技术论坛
      Support@gzrh.com   在线发送
      项目洽谈
      Support@gzrh.com   在线发送
      投诉与建议
      gzrh@gzrh.com   在线发送
      订阅精彩内容
      填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容:
      联系我们
    销售热线:020-85520027/85520287
    项目洽谈:020-85533142/85533145
    联系传真:020-85520030/85536394
    技术热线:020-61087040
    咨询邮箱:gzrh@gzrh.com
    公司地址:广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心509室