关于变频器输出干接点24V电源接地的问题!
关于变频器输出干接点24V电源接地的问题!
核心提示:变频器可以给外部干接点提供24V电源,因干接点很多在现场安装,如果变频器对外提供的24V电源出现接地故障会怎样?对变频器会造成坏的影响么?一般应采取什么措施,通过继电器中转么?  

变频器可以给外部干接点提供24V电源,因干接点很多在现场安装,如果变频器对外提供的24V电源出现接地故障会怎样?对变频器会造成坏的影响么?一般应采取什么措施,通过继电器中转么?

 

最佳答案

若果实在无条件供应24V电源可以使用变频器供电,同时建议使用中间继电器进行转接,且安装继电器也要考虑容量,否则会烧毁变频器控制电源,还是建议你安装专用的24V电源模块对现场设备进行供电,这样可以使你的设备得到保证,项目成本也不会增加很多,可以使用西门子的STIOP电源,依据具体设备选择合适容量即可