大家好,请教一下,如果PROFIBUS网络里面,有个从机不是经常用,经常关闭,对主机运行及其他从机会有影响吗?
最佳答案
如果仅监测该站信号,且下载了相应的故障处理OB块的话一般来说是没有关系的。但应注意该站最好不要位于DP总线的末端。如果终端站掉电,两个390欧姆的电阻失去作用导致总线空闲电位下降至0.62V左右,这种情况下总线及易受到干扰。