S7-400的profibus-dp通信问题
S7-400的profibus-dp通信问题
核心提示:在检修设备的时候,发现所有的从站都报警通讯故障,经过检查发现是S7-400的电源坏了。问题一是S7-400的哪一个模块是作为profibus dp主站的呢?问题二是检查之前有人说有可能一个从站出问题导致其他从站通讯故障,有这种可能吗,是在什么情况下呢?求解释求资料 问题补充:之前发现过一次所有的从站都报警通讯故障,当时是更换了一个无关的设备,对S7-400重新下载程序之后就好了,

在检修设备的时候,发现所有的从站都报警通讯故障,经过检查发现是S7-400的电源坏了。问题一是S7-400的哪一个模块是作为profibus dp主站的呢?问题二是检查之前有人说有可能一个从站出问题导致其他从站通讯故障,有这种可能吗,是在什么情况下呢?求解释求资料

问题补充:
之前发现过一次所有的从站都报警通讯故障,当时是更换了一个无关的设备,对S7-400重新下载程序之后就好了,请问那是个什么情况呢,谁能给个合理的解释呢

 

最佳答案

1.DP主站必须是400CPU啊。这个毋庸置疑。
2.一个从站出问题影响其他站的通讯,这个是有可能的。
2.1应该发生在总线的两端。因为终端电阻会丢失,就有可能对网络产生影响。最好的办法是在终端加上有源终端设备,这样即使从站坏了,也不会影响整个网络。
2.2还有一种可能就是从站产生了较大的干扰,就会对网络产生影响。最常见的就是大型变频器启动时,对于网络的干扰较大,对整个网络产生了影响。

3.之前的状况,你做了两个操作:1是换了个设备;2是重新下载程序。因此是那种情况解决了问题,你如何判断?且你知道当时报警通讯故障的具体原因吗?查看CPU的诊断信息了吗?因此合理的解释是在你提供合理的诊断,合理的描述,合理的方法基础之上的。至于你现在提供的问题,无法给出具体的解释。

更多


Tags:S7-400的profibus-dp通信问题