大家好, 为什么我用DP,MPI适配器插上X122的MPI和X102的DP口计算机都找不到PLC, 基本排除是线材或软件问题,因为一样的软件和线材之前已经对隔壁的840D编程。 840D有一个空余的MPI口,情况有点不一样。求教!
最佳答案
X122口应该就可以的。要连接计算机的话可以先将连接MCP的电缆移除,另外810D的MPI接口速率是187.5K.840D是1.5M的,注意PG/PC中的参数选择。