Logo  
企业邮局QQ快速登录
浏览文档 当前位置:广州若恒 >> 支持中心 >> 找答案 >> 浏览文档
Step7硬件组态对话框求解
Step7硬件组态对话框求解
核心提示:原来用的CPU是6ES7 315-2AG10-0AB0,现在换了新的是6ES7 315-2AH14-0AB0,查看在线硬件组态情况时都会跳出对话框:Your saved version of the configuration differs from the one in⊙ You can, however,&

原来用的CPU是6ES7 315-2AG10-0AB0,现在换了新的是6ES7 315-2AH14-0AB0,查看在线硬件组态情况时都会跳出对话框:

Your saved version of the configuration differs from the one in
⊙ You can, however, use the saved configuation for diagnosis
○ Upload the configuration from the PLC to the programming device

这是否因为本地与在线模块不一致?会不会影响组态。谢谢!
(目前无法下载新的组态)

 

最佳答案

在线不一致,处理方法:
修改和实际硬件一致的组态,下载到CPU中,这样就可以下载了。