核心提示:840D的机床,怀疑HMI软件有问题,怎样重装?我用备份数据重新镜像了PCU50的硬盘,是否就能够解决HMI软件问题?这个HMI软件能给我解释解释么?  

840D的机床,怀疑HMI软件有问题,怎样重装?我用备份数据重新镜像了PCU50的硬盘,是否就能够解决HMI软件问题?这个HMI软件能给我解释解释么?

 

最佳答案

对于840D的机床,如果怀疑HMI软件有问题,可以按照以下几点逐步排查,最后确定原因。
总结如下所示:
1.首先检查PCU50的供电单元,该单元的输入电压是+24vdc输入,可以先检查+24vdc正常否,检查输入到PCU50的供电单元+24vdc的电路,
2.如果以上正常,检查系统板件的连接,将PCU 50后盖仔细打开,检查内存条是否插牢靠,CPU的风扇转动正常吗?
3.如果以上正常,可以将以前备份好的系统程序重新镜像到一个新的硬盘上做实验。
注意,请保留好原来机床上的硬盘,不要用它做镜像的恢复,以防止镜像失败,系统彻底格式化,
4.如果用备份数据重新镜像了PCU50的硬盘,而故障未变,说明HMI软件正常。检查PROFIBUS的通讯,即PCU 50与NCU之间的PROFIBUS电缆通讯、PCU 50与MCP之间的PROFIBUS 电缆通讯,包括PROFIBUS电缆与PCU 50的连接插头,楼主可以检测连接至NCU、MCP之间的profibs-dp 总线电缆连接情况。有无松动,并紧固profibs-dp总线电缆插头,检查总线插头内接线是否松动?金属屏蔽层接地是否可靠?插头上的终端电阻开关是否设置正确?
5.如故障仍未变,那么可以判断PCU50.3的主板损坏,建议送西门子维修,
以上说明会助力你快速解决故障。祝楼主好运!