关于M430模拟量通讯问题
核心提示:我用S7-200的PLC的USS协议和变频器通讯,AIN1为反馈量,AIN2为反馈补助量,但是我想通讯把这个AIN1和AIN2读到PLC里面,现在不知道应该读什么地址了?说明书也不是清楚,实验了也读不上来,请教各位应该读哪个地址呢?

我用S7-200的PLC的USS协议和变频器通讯,AIN1为反馈量,AIN2为反馈补助量,但是我想通讯把这个AIN1和AIN2读到PLC里面,现在不知道应该读什么地址了?说明书也不是清楚,实验了也读不上来,请教各位应该读哪个地址呢?

 

最佳答案

AIN1,AIN2模拟输入端口对接入的实际物理量(电压或电流)的采样值对应存储在只读参数r0752[0],r0752[1]中.其存储的是经过标度变化后的电压值或电流值,如0-10.0V或0-20.0mA,为浮点数;而不是A/D的整数值。详见《MICROMASTER 430使用大全》第10-48页的参数解释。由于我不知道MM430采用的多少位的A/D芯片,因此也无从得知这个A/D这数值。
至于后续还有参数r0754(百分比,浮点数)、r0755(规格化整数)都是与后面的设定参数p0757—p0760有关的。
要读取r0752[0],r0752[1],r0754[0],r0754[1]采用USS_RPM_R指令
读取r0755[0],r0755[1]采用USS_RPM_W指令。