新模块将代替下列现有模块,并与后者兼容:
|
之前的模块 |
新模块 |
|
6ES7 322-8BH01-0AB0 |
6ES7 322-8BH10-0AB0 |
新功能:
1. 诊断
如果模块在冗余模式 (IO 冗余) 中使用,则还提供诊断功能:断线/短路。
2. 差异故障监视
如果启用了差异故障监视器,则模块将连续检查相应数字量输出的参考状态与实际状态。如果检测到差异,例如,由于模块上的某个部件故障,则将关闭相应的通道组,同时保存这些数值,并为通道组中所有受影响的通道发送出错信号。
使用要求:
必须满足以下硬件和软件要求才能使用 SM 322;DO 16 x DC24V/0.5A 模块:
硬件要求:
对于 S7-300 PLC 中的中央组态,模块可使用所有可用的 CPU。
对于 ET 200M 中的分布式组态,模块可使用以下 IM 153 模块以及各自兼容的后续模块:
- IM 153-2;6ES7153-2BA02-0XB0;(PROFIBUS)
- IM 153-2;6ES7153-2BA82-0XB0;(PROFIBUS,户外)
- IM 153-4;6ES7153-4BA0x-0XB0;(PROFINET)
软件要求:
- STEP 7 V5.5 及更高版本 (包括 HSP0217) 或用于 IM153-2 (条目号 113498) 和 IM153-4 (条目号 25057900) 的最新 GSD 文件
- PCS 7 V7.1.3 及更高版本
- 带设备库 1/2011 的 PDM V6.0 + SP5 (可以通过 PDM 读取诊断数据) (条目号 35125626)
有关新功能的详细信息,请阅读用户手册,可在以下条目号:8859629 下载该用户手册。
订货数据
|
类型
|
订货号
|
|
SIMATIC S7/PCS7,SM322 数字量输出模块,
16DA;DC24V / 0.5A,带诊断功能
|
6ES7 322-8BH10-0AB0 |