Logo  
企业邮局QQ快速登录
浏览文档 当前位置:广州若恒 >> 支持中心 >> 技术文摘 >> 浏览文档
DCS系统故障判别及处理方法
DCS系统故障判别及处理方法(1)
核心提示:  随着自动化水平的提高,DCS控制系统(集散控制系统)逐渐代替了常规仪表,其优越性已被广大操作人员所接受。但发生故障时,会造成装置停车甚至事故,各种故障如何及早发现及恰当处理就显得非常重要。我公司合成氨工艺使用多套浙大中控JX-300XDCS进行控制,控制稳定可靠,针对存在的一些问题,根据多年维护经验,我们总结出了一套行之有效的故障判别及处理方法。     1、查看监控画面的数据     出现以下情况时,说明控制系统发生问题,应立即通知

  随着自动化水平的提高,DCS控制系统(集散控制系统)逐渐代替了常规仪表,其优越性已被广大操作人员所接受。但发生故障时,会造成装置停车甚至事故,各种故障如何及早发现及恰当处理就显得非常重要。我公司合成氨工艺使用多套浙大中控JX-300XDCS进行控制,控制稳定可靠,针对存在的一些问题,根据多年维护经验,我们总结出了一套行之有效的故障判别及处理方法。

    1、查看监控画面的数据

    出现以下情况时,说明控制系统发生问题,应立即通知微机维修人员维修,同时操作工到现场进行处理。

    (1) 经常变化的数据长时间不变,且几个数据或所有数据都不变。

    (2) 控制分组画面中,手动自动无法切换,或手动输入数据后,一经确认,又恢复为原来的数据,修改不过来。

    (3) 趋势图画面中,几条趋势都为直线不变。

    (4) 监控画面中,多个数据同时波动较大。

    判断波动数据是否为工艺上相关参数,若是相关参数则通知仪表及微机人员检查,看是否某调节系统波动引起相关参数变化,同时将相关调节系统打到手动状态,必要时到现场进行调节。如水溶液全循环装置中,尿素合成塔压力正常时为l9.67MPa,如果突然大范围波动,此时势必引起下游的中压系统、低压系统压力波动,这种情况是由于几个相关参数中某一参数波动引起其他参数变化,并不是控制系统本身故障。

    若波动数据工艺上彼此并无直接影响,则可能为微机某卡件发生故障,立即将相关自调系统打到手动调节,必要时到现场进行调节,同时,通知微机及仪表人员检查。

    2、查看操作站工作情况

    当发现某个操作站死机,监控画面数据不刷新,调节画面不起作用,查看右上方系统报警指示灯是否正常,并检查其他操作站是否工作正常,若正常,则仅该操作站有问题,通知微机维修人员修理。若其他操作站数据也不变,则为系统通讯网络出现故障,立即通知维修人员检查网络设备的运行情况,进行修复。

    3、观察操作站的断电情况

    若部分操作站突然无显示,则说明UPS或市电断电,立即通知微机维修工进行维修。若有电的操作站可正常监控,此时不会影响控制系统的正常调节。

    4、注意控制站全部断电的情况

    由于所有控制站设备均为双路供电,一路UPS,一路市电,所以这种情况的发生几率很小。

    当控制站全部断电后,监控画面上两个系统报警红灯亮,通讯中断,数据全部不刷新,所有自调系统完全失控,调节阀将


Tags:系统 故障 判别 处理 方法

0% (0)
0% (10)
发表评论
用户评论
 以下是对 [DCS系统故障判别及处理方法] 的评论,总共:0条评论
最新文档
·在线式氨气报警器HFTCY-NH3 
·松原煤气天然气泄漏报警切断 
·维控HMI和PLC在自动淬火设备上的 
·FH-9007型高压输电线路覆冰在线监 
·GSP认证药品仓库温湿度监控之多种 
推荐文档
视觉焦点
在线式氨气报警器HFTCY-NH3
松原煤气天然气泄漏报警切断
  2880306702
  sales@gzrh.com   在线发送
微信扫一扫
  技术支持
  技术论坛
  Support@gzrh.com   在线发送
  项目洽谈
  Support@gzrh.com   在线发送
  投诉与建议
  gzrh@gzrh.com   在线发送
  订阅精彩内容
  填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容:
  联系我们
销售热线:020-85520027/85520287
项目洽谈:020-85533142/85533145
联系传真:020-85520030/85536394
技术热线:020-61087040
咨询邮箱:gzrh@gzrh.com
公司地址:广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心509室