DDC控制器在楼宇自控系统空调设计中的合理配置
DDC控制器在楼宇自控系统空调设计中的合理配置(1)
核心提示:  1 对空调设计的建议         一个成功的楼宇自控设计必需满足空调设计的要求,现场应用的需求,具有可靠性、安全性、经济性、灵活性,达到节能、节人、延长设备寿命的目标,为此,需各专业相互配合、互相理解并创造条件实现设计目标。  1.1 多台冷水机组配置应优先采用群机、群泵、群塔系统 此种方式运行灵活,可以满足不对称设备故障时系统正常运转的要求。例如:当1#
 

1 对空调设计的建议
 
      一个成功的楼宇自控设计必需满足空调设计的要求,现场应用的需求,具有可靠性、安全性、经济性、灵活性,达到节能、节人、延长设备寿命的目标,为此,需各专业相互配合、互相理解并创造条件实现设计目标。
 1.1 多台冷水机组配置应优先采用群机、群泵、群塔系统
 此种方式运行灵活,可以满足不对称设备故障时系统正常运转的要求。例如:当1#冷水机组、2#冷却塔发生故障时,可以启动2#冷水机组、2#(1#)冷冻泵、2#(1#)冷却泵、1#冷却塔工作。
 1.2变流量系统供回水旁通阀安装位置
      目前,工程多见变流量空调系统,而空调设计中多为2台及2台以上的冷水机组工程,基本都采用计算冷负荷方法实现冷水机组台数控制,但是,冷负荷计算精度至关重要,否则不能实现理想控制目标。
 1.2.1 分水器有2个及2个以上分水系统
     当分水器有2个及2个以上分水系统时,在负荷回水干管上装设流量计,用流量乘以负荷供回水温差再乘常数就等于现场实际冷量。用实际冷量与单台冷水机冷量比较,再决定增加或减少冷水机组的工作台数。但在现场和很多资料中可以看到,旁通阀安装在分水器和集水器之间,而流量计安装在旁通阀的回水侧。也就是说,流量计所测的流量是负荷水和旁通水之和,而回水温度计检测的也是负荷水和旁通水混合的水温。由此计算出冷负荷误差太大,因此,建议空调设计在考虑有楼宇控制的工程中,供回水旁通阀应在冷冻泵供回水并连管道处两侧安装,并且留有从集水器至旁通阀有15倍回水管径的水平直线段的要求(负荷回水段),这样回水温度探侧器也安装在此回水直线段管路上,由此计算出的冷负荷就可保证其精度。
 1.2.2 无分水器或只有1个分水用户
      冷水机组工程无分水器或只有1个分水用户时,不存在上述问题。只需保证流量计的管径回水管15倍并水平直线段安装这样的条件即可。
 1.3 多个换热系统的工程尽量简化系统
      传统的多个换热系统设计中,每个子系统都有自己的独立膨胀水箱和补水泵,这样,I/O点数增多,增加了DDC控制器的容量或控制器台数。如果从工艺角度考虑,减少膨胀水箱和补水泵,既做到满足系统需求,I/O点数又少,做出了各专业都合理的方案。笔者曾见过一个工程具有空调(冷热)采暖热水锅炉、地热、风幕4个系统采用2个膨胀水箱8台补水泵,改造后为2个膨胀水箱2台补水泵。使I/O点明显减少,系统运行费用降低,可见系统更加合理。

Tags:控制 控制器 楼宇 自控 系统 空调 设计 中的 合理

0% (0)
0% (10)
发表评论
用户评论
 以下是对 [DDC控制器在楼宇自控系统空调设计中的合理配置] 的评论,总共:0条评论
最新文档
·在线式氨气报警器HFTCY-NH3 
·松原煤气天然气泄漏报警切断 
·维控HMI和PLC在自动淬火设备上的 
·FH-9007型高压输电线路覆冰在线监 
·GSP认证药品仓库温湿度监控之多种 
推荐文档
视觉焦点
在线式氨气报警器HFTCY-NH3
松原煤气天然气泄漏报警切断
  2880306702
  sales@gzrh.com   在线发送
微信扫一扫
  技术支持
  技术论坛
  Support@gzrh.com   在线发送
  项目洽谈
  Support@gzrh.com   在线发送
  投诉与建议
  gzrh@gzrh.com   在线发送
  订阅精彩内容
  填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容:
  联系我们
销售热线:020-85520027/85520287
项目洽谈:020-85533142/85533145
联系传真:020-85520030/85536394
技术热线:020-61087040
咨询邮箱:gzrh@gzrh.com
公司地址:广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心509室