文章主要是对蒸发冷却空调系统自动控制方面的研究,首先设计了一个较完善的集中式蒸发冷却空调系统的自动控制方案然后对其进行优化,并引入了变风量系统的设计思路对风机进行变频控制,使得整个空调系统达到了最佳的温湿度控制,同时大大降低了能耗。
1 蒸发冷却技术应用现状及其存在的问题
1.1 蒸发冷却技术简介
盛夏,生活在干燥炎热地区的人们知道,一场雨过后,天气凉爽舒适;在潮湿地区,当人们来到海边或湖边,凉风吹来,顿时让人凉爽舒畅。这是因为雨水或海水吸收了空气中的热量而蒸发,空气温度下降,人们会有不一样的凉爽感受。
蒸发冷却空调正是运用这一自然现象以水作为制冷剂,由于不使用CFCs,因而对大气环境无污染,而且可直接采用全新风,极大地改善了室内的空气品质。同通常的机械制冷原理一样,由制冷剂的蒸发而提供冷量。但是对蒸发冷却来说,是利用水的蒸发取得能量,它不必将蒸发后的水蒸汽在进行压缩,冷凝回到液态水后在进行蒸发。因此与机械制冷相比,蒸发冷却制冷不需要消耗压缩功,这使得它的COP值有时比机械制冷要大得多,从而取得节能效果。
1.2 蒸发冷却技术应用现状
目前蒸发冷却技术的应用相当广泛。最早应用蒸发冷却技术的地区是美国的西南部和澳大利亚等地区,该地区的气候特征虽然温暖但比较干燥,蒸发冷却空调在此得到广泛应用。宾馆、办公室、餐饮、娱乐、体育馆、影剧院等公共场所和一些工业建筑中已广泛应用蒸发冷却技术,仅在新疆地区完成的蒸发冷却工程项目已有近百个。
1.3 蒸发冷却空调常用形式
(1)间接蒸发冷却:由于一次气流中绝对湿度没有增加,间接蒸发冷却可以很好地应用于进入冷却盘管空气的预先冷却。
(2)直接蒸发冷却:它可以在过渡季节的部分时间内利用本身具有的直接蒸发作用降低空调的送风温度,节省机械制冷能耗 (即使是在干燥地区,直接蒸发冷却可以代替常规的机械制冷),又可以在冬季作为加湿器使用。
(3)双级、三级蒸发冷却:将间接蒸发冷却与直接蒸发冷却串联组合的机组称为双级蒸发冷却,如果再加上辅助制冷冷却盘管则称为三级蒸发冷却。在一些湿度温度较高的地区或室内舒适度要求较高的场合,采用双级或三级蒸发冷却能满足办公室、学校、体育馆、宾馆、商场以及其它类型的建筑物的空调要求。
1.4 目前蒸发冷却技术存在的问题
(1)从国内对蒸发冷