Logo  
企业邮局QQ快速登录
浏览文档 当前位置:广州若恒 >> 支持中心 >> 技术文摘 >> 浏览文档
尿素反应釜输送计量加料控制方案
尿素反应釜输送计量加料控制方案
核心提示:1.客户需求   1)尿素松密度:776kg/m3,白色结晶颗粒,工业尿素颗粒直径3~4mm    2)按每反应釜(10 m3 ),出料量8.5t,尿素第一次加270-300kg,第二次加60-90kg,第三次加10-20kg(视工艺而定,有些只需要两次),总加入量396kg,尿素由桶槽经真空抽入高位,高位槽减量加入反应釜,称量精度±0.25%,尿素输送速率1.5t/h    3)要求提供整套尿素输送、计量、加料反
1.客户需求
  1)尿素松密度:776kg/m3,白色结晶颗粒,工业尿素颗粒直径3~4mm
   2)按每反应釜(10 m3 ),出料量8.5t,尿素第一次加270-300kg,第二次加60-90kg,第三次加10-20kg(视工艺而定,有些只需要两次),总加入量396kg,尿素由桶槽经真空抽入高位,高位槽减量加入反应釜,称量精度±0.25%,尿素输送速率1.5t/h
   3)要求提供整套尿素输送、计量、加料反应釜控制方案。
   4)系统示意图
 
   
 
 
2.系统方案
    1)方案说明
    尿素由真空上料机吸到秤斗,真空上料部分在市场上有成品可买到,可由我方购买或者由需方购买都可。
    尿素的计量采用减量计量方式,配料过程为:
    先在触摸屏上设定好配料的目标量和补料的目标量,启动第一次配料,真空上料机往称重斗中加料到第一次补料的目标量,关闭真空上料机。称重斗打开配料阀门,开始粗配料(加料到反应釜),到达预设值后,开始点动精配料(即点动配料),直致配料完成。
    第一次配料完成后,等待第二次配料。
    输入第二次配料与补料的目标量,启动第二次配料,真空上料机往称重斗加料到第二次补料的目标量,关闭真上料机,补料完成后,称重斗打开配料阀门,开始先粗配料,再精配料,直致配料完成。
    第二次配料完成后,等待第三次配料。
    输入第三次配料与补料的目标量,启动第三次配料,真空上料机往称重斗加料到第三次补料的目标量,关闭真上料机,补料完成后,称重斗打开配料阀门,开始先粗配料,再精配料,直致配料完成。
    因为三次配料量都不一样,为了提高配料的精度,所以分三次补料,每次补料量都不一样。
  2)电气控制流程图
 
       
 整个反应釜配料过程是在PLC里面完成的。


Tags:尿素 反应 输送 计量 加料 控制 方案