基本数据:
CPU 名称 |
CPU 315-2 PN/DP |
CPU 315F-2 PN/DP |
CPU 317-2 PN/DP |
CPU 317F-2 PN/DP |
存储器 |
384 KByte / 128 KByte 保持性 |
512 KByte / 128 KByte 保持性 |
1 MByte / 256 KByte 保持性 |
1.5 MByte / 256 KByte 保持性 |
位运算性能 |
50 ns |
25 ns |
字运算性能 |
90 ns |
30 ns |
定点运算 |
120 ns |
40 ns |
浮点运算 |
450 ns |
160 ns |
过程 I/O 映像
|
2048/2048
128/128
|
2048/2048
384/384
|
8192/8192
256/256
|
8192/8192
1024/1024
|
接口 |
X1: MPI/DP
X2: PN (2 端口) |
外形尺寸 WxHxD (mm) |
40 x 125 x 130 |
亮点:
- 性能最大增加两倍
- 存储器增加
- CPU 315-2 PN/DP 从 256 KByte 到 384 KByte
- CPU 315F-2 PN/DP 从 256 KByte 到 512 KByte
- CPU 317F-2 PN/DP 从 1 MByte 到 1.5 MByte
- 同时监视 2 个块
- 40 mm 模块宽度
- 2 个 PROFINET 端口
- PROFINET IRT
- 通过工业以太网进行的开放式通信
- 16 个 CPU 317(F)-2 PN/DP 连接
- 对于 CPU 317(F)-2 PN/DP,8 KByte 过程 I/O 映像
- 数据记录路由
- 技术数据一致
性能
创新的 S7-300 CPU 的性能已经获得显著提高。与现有的 CPU 315PN 和 317PN 相比,用户程序在创新的 CPU 上执行时速度快两倍。对于位运算,处理时间已经降低到 25 ns。字运算、定点运算和浮点运算的性能也已经显著增强。
同时监视 2 个软件块
固化程序 V2.8 允许对 S7-300 CPU 同时监视两个块。用户可以在一台 PG 或 PC 上同时监视两个块或者在两台 PG 或 PC 的每一台上各监视一个块。可以在块状态中监视的程序行数也增加了。此特征需要 STEP 7 V5.4 SP5 或更高版本。
技术数据一致
固化程序版本为 V3.0 以及更高版本的 S7-300 CPU 的技术数据已经协调一致。CPU 的数量框架要么相匹配,要么已增加:
- 所有 S7-300 CPU 具有相同的块编号范围 (FC、FB、DB)。块编号范围已经增加到 S7-400 的水平。
- FC / FB 的块编号范围: 0 至 7 999
- DB 的块编号范围: 1 至 16 000
请注意 FC、FB 和 DB 的总数保持不变
- 相同的本地数据量
- 每个优先级相同的嵌套深度: 16
- CPU 312 以上的所有 S7-300 CPU 具有相同块尺寸: 64 KB
- 所有 S7-300 CPU 统一:300 个同时激活的 Alarm_S 块
- 相同编号的时间延迟中断 OB:OB20 和 OB21
- 相同编号的时间中断 OB:OB32、OB33、OB34 和 OB35
- 断点数从 2 增加到 4
CPU 315(F)-2 PN/DP 和 CPU 317(F)-2 PN/DP 的新功能 (可用于从固化程序 V2.7 开始的 CPU 319(F)-3 PN/DP)
- 带选项“高灵活性”、具有 IRT (实时等时线) 的 PROFINET IO
- 快速启动 IO 设备
- 无需更改存储介质即可更换 PROFINET IO 设备
- 可在运行过程中更换 IO 设备 (更改伙伴端口)
- 通过工业以太网进行的开放式通信
- 扩展了端口编号范围:以前的限制 2000 - 5000 已经解除
- 扩展了 T 块的返回值
- CBA 扩展 (支持附加数据结构)
- 增强了 Web 服务器的功能: