● 变频器安装场所:一般温度在-5℃~40℃,通风良好,无水分,湿度不大的地方
● 若安装地方的尘埃、油气及金属粉屑较多,需要做特殊处理,否则易损坏变频器
● 市电输入线接变频器的R、S、T;电机的线接变频器的U、V、W;不可接反接错
● 变频器若要实现快速刹车需安装刹车单元和制动电阻,刹车单元接入变频器P、N
● 变频器的输入电源不能频繁通断,输入电源线要按标准选配,太细变频器可能保护
● 以实际工作电流和电机功率来选配变频器,负载较重时需选配功率高一档的变频器
● 装机时应先接入电源线,不接电机线,上电运行正常后,断电、再接入电机连结线
● 调试时应先用面板控制操作电机运行正常后,再设定外部端子控制
● 对于负载较重时,需要调整P003、P043的参数值,优化V/F曲线和加减速时间
● 试机中,若出现故障保护,需要先判断原因,复位重新启动间隔时间要2分钟以上
● 外控端子的控制端不能引入其它电源,可用开关或继电器触点进行控制
● 变频器的输出端最好直接接电机线,不可加开关作电源使用,否则易损坏变频器
● 对于使用负载有突变,需选配更大规格的变频器,具体视情况而定
● 安装时应将动力线和低压控制线分开,以减少干扰
● 三科电器SK-G/P系列变频器选型方法:
①、SK-G为通用型变频器,一般场合均可适用,也可用在风机水泵上。
②、SK-P为风机水泵专用,一般只能用在风机或水泵上。
③、用在深井泵中需选用功率高一档的P型变频器,或选用同功率SK-G系列
④、用在环境恶劣中时变频器应放大一规格配用,还应注意防水、防油、防尘。
⑤、对于水泥厂、粉碎机、拉丝机、注塑机等要测试电机的实际工作电流,一般要选配功率要大一档或更高的变频器来用,以保证正常工作。
⑥、SK-G/P系列变频器最好不要用在垂直起吊上,用在斜坡上时要考虑下降因素。
● 特殊场合的抗干扰处理:
①、可以在输入、输出加装磁环,这样可以有效的减少变频器对外的干扰。
②、在输入端R、S、T前加装电源滤波器,减少市电对变频器的干扰。
③、37KW以上的变频器可卸下P、P1间的短路片,加装直流电抗器。