核心提示:请指教:  背景:用采集卡做了一个速度伺服控制,手写的PID程序,控制效果良好,PID输出信号也很连续,没有信号不连续、抖动的现象。  问题:后来为了适应现场工作环境,利用PLC进行控制,也是手写PID,但出现问题,控制效果不好,速度出现抖动,而且PID输出信号在WINCC上显示图也抖动、不连续,尤其是微分控制信号。   求高手指点,为何利用PLC出现这种问题,是不是利用

请指教:
  背景:用采集卡做了一个速度伺服控制,手写的PID程序,控制效果良好,PID输出信号也很连续,没有信号不连续、抖动的现象。
  问题:后来为了适应现场工作环境,利用PLC进行控制,也是手写PID,但出现问题,控制效果不好,速度出现抖动,而且PID输出信号在WINCC上显示图也抖动、不连续,尤其是微分控制信号。
   求高手指点,为何利用PLC出现这种问题,是不是利用自带的PID模块或者利用向导生成PID的方法 ,比手写好,好在哪里?

问题补充:
手写PID程序,包括其他总共三十条语句,一般扫描周期多少?会在100 ms以内吗?

 

最佳答案

你用S7200PLC来写PID来控制伺服的速度闭环,你也太看的起200PLC了
它的性能做做温度,压力还可以,做速度闭环你是强人所难了