变频输出电流
变频输出电流
核心提示:现场变频器一拖三,每台电机功率5.5kw,总功率16.5kw,三台电机参数完全一致.原来是国产品牌30kw变频器拖动。正常运行时变频器输出电流7.8A。  现在要更换西门子G120,功率单元我选择22kw,控制板为CU240E-2DP,快速调试优化完毕,输出电流变为18.5A左右,比国产变频输出电流大了一倍。优化时,电机模型我是按照额定功率之和,额定电流之和输入的参数。我现在判断,当时的国产变频器没有优化,地单机模型不一样导致这样的结果,请

现场变频器一拖三,每台电机功率5.5kw,总功率16.5kw,三台电机参数完全一致.原来是国产品牌30kw变频器拖动。正常运行时变频器输出电流7.8A。  现在要更换西门子G120,功率单元我选择22kw,控制板为CU240E-2DP,快速调试优化完毕,输出电流变为18.5A左右,比国产变频输出电流大了一倍。优化时,电机模型我是按照额定功率之和,额定电流之和输入的参数。我现在判断,当时的国产变频器没有优化,地单机模型不一样导致这样的结果,请问专家,我的判断对否?谢谢

问题补充:
确实如此,变频器输出电压也低,18a时g120输出电压为200v.雷诺尔的输出115v.同样负载,怎么差别那么大呢?难道真有节能功能?还能怎么解释?用表也测了.

 

最佳答案

电机功率5.5kw,每台电机的额定电流约11A,每台电机的空载电流约5A左右,三台电机的空载电流之和为15A左右,如果带负荷电流会更大。
正常运行时变频器输出电流7.8A,这种情况基本不可能,可能的原因是你选择了变频器的节能功能,检查一下你原来的显示参数是否为力矩电流。
变频器一拖三,输出电流18.5A左右,比空载电流大一些,我认为正常;
变频器一拖三,应该采用压频比控制方式,该控制方式不需要优化,不建议使用矢量控制,不使用矢量控制,优化也没有效果。