Logo  
企业邮局QQ快速登录
浏览文档 当前位置:广州若恒 >> 支持中心 >> 找答案 >> 浏览文档
为什么200的程序编译没错误但是一运行 个别的程序块变成红色
为什么200的程序编译没错误但是一运行 个别的程序块变成红色
核心提示:很奇怪啊 就是数据传送的指令  实数相加的程序块  

很奇怪啊 就是数据传送的指令  实数相加的程序块

 

最佳答案

就是数据传送的指令  实数相加的程序块编译没错误但是一运行 个别的程序块变成红色?
可能是程序执行中所产生的数据类型与长度出了问题。例如实数相加结果被传送到一个字中了,正确应传送到双字中。
类似这种错误编译时不会指出为问题,只有运行时才显现出来。