153远程机架通信不上,插槽也报故障
153远程机架通信不上,插槽也报故障
核心提示:153远程机架通信不上,提示我型号不对,可是明明是对的,中间有一个模块故障会影响后面的插槽的模块通信不上不,都配了有源总线背板,热插拔。 问题补充:CPU断电重启后,153是通信上来,但6,7号插槽模块报错,换了6,7槽的模块还是报错。8-11槽还是故障,8-11号槽上的模块是好的,请大侠指教!!!

153远程机架通信不上,提示我型号不对,可是明明是对的,中间有一个模块故障会影响后面的插槽的模块通信不上不,都配了有源总线背板,热插拔。

问题补充:
CPU断电重启后,153是通信上来,但6,7号插槽模块报错,换了6,7槽的模块还是报错。8-11槽还是故障,8-11号槽上的模块是好的,请大侠指教!!!


 

最佳答案

153远程机架通信不上,提示我型号不对,可是明明是对的
重点查一下IM153模块上的拔档开关设置是否与组态的对就的站地址是否一致。如果一致重新更换一个IM153模块试试。
中间有一个模块故障会影响后面的插槽的模块通信不上不,都配了有源总线背板,热插拔。 
看模块的损坏情况,如果是模块上的单个或几个I/O 点(或通道)损坏,对其它模块和通信是不影响的。如果损坏严重,那肯定会有影响了。