工控机通讯中断了
核心提示:最近工控机突然通讯断了,,WINCC诊断代码是:42B6,但是在WINN诊断里没有这个代码,只有42B5和42B7,从STEP7里接口设置里诊断提示为:“硬件装置已经被分配”,这几年一直都是好的,同时可以排除人为的原因,顺便说一下我厂的通讯方式:与PLC通过5611卡走MPI通讯,4台上位机同时和PLC通讯,地址分别为0 20 10 14,只有地址是20的那台通讯不上,5611上的通讯灯也不闪烁。

最近工控机突然通讯断了,,WINCC诊断代码是:42B6,但是在WINN诊断里没有这个代码,只有42B5和42B7,从STEP7里接口设置里诊断提示为:“硬件装置已经被分配”,这几年一直都是好的,同时可以排除人为的原因,顺便说一下我厂的通讯方式:与PLC通过5611卡走MPI通讯,4台上位机同时和PLC通讯,地址分别为0 20 10 14,只有地址是20的那台通讯不上,5611上的通讯灯也不闪烁。

 

最佳答案

应该是地址是20的那台通5611卡或电脑存在问题。
关闭电脑、重新插拔一下5611卡,(或者把这个卡换到别的电脑上,把别的卡换到这台电脑上),看到底是卡还是电脑的问题