CP卡的功能主要是做什么呢?给PG设备增加串口接口吗?那电脑有串口是不是就不用CP卡呢,肯定不对,西门子CP卡四五千RMB呢,一个串口板子才20RMB,是因为什么原因呢?
同时想问下,那么施耐德的PLC支持modbus协议,工控机只要带串口就可以直接通信吧?是不是就不用什么通讯卡了呢?
为什么西门子的profibus协议就要通讯卡,modbus协议就只要个串口接口就行呢?
profibus和modbus在物理上都是485接口,但是西门子没有公开profibus的协议,所以我们必须用cp卡完成协议处理,而modbus是公开的协议,只要有串口,自己编程或用现成的软件就能实现通讯。