在WINCC上记录反应池液体的pH值,显示一条曲线,pH值随时间变化的数据是在硬盘长期保存的。但是,后来发现,记录只能保存一周的时间,一周以前的数据就不存在了。是否WINCC就只能保存一周的数据?
最佳答案
更改一下设置就可以了,双击wincc里面的变量记录,在归档组态里面把TagLogging Fast 里面的“所有分段的时间范围”由一周改为你需要的时间,wincc默认就是一周,另外TagLogging slow也一样的修改。