s7-300PID控制为什么输出不受控制,要么最大,要么最小
s7-300PID控制为什么输出不受控制,要么最大,要么最小
核心提示:如题 问题补充:主要我是学生,只是在实验台上做模拟,采样的是电压,可通过滑动变阻器改变阻值,所以只是设置一个简单的程序,调用PID,将电压送入PIW288,在通过PQW288显示出数值。可是我通过调滑动变阻器。却无法得到相应的变化曲线,看不出有经过PID整定,P=2,Ti=2,Td=0.8这么设置的

如题

问题补充:
主要我是学生,只是在实验台上做模拟,采样的是电压,可通过滑动变阻器改变阻值,所以只是设置一个简单的程序,调用PID,将电压送入PIW288,在通过PQW288显示出数值。可是我通过调滑动变阻器。却无法得到相应的变化曲线,看不出有经过PID整定,P=2,Ti=2,Td=0.8这么设置的

 

最佳答案

先检查输入电压是否正常,再监控输入是否正常。再检查内部程序PID参数。最后监控输出是否正常。