CPU315 用MPI USB连接不通
CPU315 用MPI USB连接不通
核心提示:CPU315 用MPI USB连接不通 用315更换312C MPI就连不上,错误:Help on Message 33:17075,All stations on this subnet must have the same value for the tran

CPU315 用MPI USB连接不通

用315更换312C MPI就连不上,错误:Help on Message 33:17075,All stations on this subnet must have the same value for the transmission rate. The interrupt may not be assigned for other hardware components. The MPI addresses in the network must be unique, meaning each address may only be assigned once. The local Station address must also not be greater than the highest station address in the programmable controller.请问是什么原因?

问题补充:
谢谢大家,根据大家的分析,我仔细想想可能就是原来312C的原因,明天重新建个文件,然后连接估计就没有冲突了。波特率和地址我都仔细看过了应该没错。

 

最佳答案

transmission rate不对!
重新设置传输速率后,再下载试试。
The MPI addresses in the network must be unique
MPI地址必须是唯一的!重新设置CPU312C的MPI地址,再重新下载。

我怀疑是你CPU312C原来没有清空程序,原来的MPI地址与网络上的其它站点冲突,请将CPU312C所有程序清空,清空后再重新下载硬件,网络,估计就可以了!

祝你成功!!