描述:
下面列出的手册列出了PCS 7的各个版本已发布模块。
注意:
如果在一个PCS 7版本的服务包(SP)中有其它已发布模块,在这些补丁包的“Readme”文件中可以查询。
固件版本:
可以在SIMATIC Manager或者硬件组态中通过如下菜单读到所使用CPU的固件版本:
事先选择模块,通过菜单 "PLC > 诊断/设置 > 模板信息" 或者 "PLC > 模板信息",在这之前必须先选择模板。在硬件组态中,通过这个功能可以看到所有可装载固件的模板(包括I/O模板)。

在下面的条目中可以查到目前CPU的固件版本以及如何升级:
*) 改变语言设置以获得所需语言的下载文件。
从PCS 7 V6.0开始,可以在“Service Support and Diagnostics”手册中查询到关于升级模板的详细信息。下表列出了这些手册的链接。
手册 |
条目号 |
Service Support and Diagnostics V6.0 section 1.3 and chapter 5 |
15236128 |
Service Support and Diagnostics V7.0 sections 1.3 and 5.16.7 |
24449644 |
Service Support and Diagnostics V7.1 sections 2.3 and 6.16.7 |
36195904 |
注意:
- 因为IM 467不支持CiR(在线组态),不能用于H系统中,这个模板不能用于PCS 7中。IM 467可以看作是CP443-5 扩展型的简化版本。CP443-5扩展型同样也具备了IM 467的功能。这就是为什么会使用CP443-5扩展型并且在硬件组态中组态CP443-4扩展型。
- PCS 7的优点,比如工厂层级,PCS 7库,SFC和PCS 7的报警消息系统(比如 Alarm_8P),S7-300都不支持。S7-300 CPU不具备这些功能。这就是为什么PCS 7不能使用S7-300 CPU的原因。当然,你可以在SIMATIC Manager(和硬件组态)中组态300 CPU,但是不能使用PCS 7的程序块和功能。