如何用 S7-200 实现 Modbus 通信?
如何用 S7-200 实现 Modbus 通信?
核心提示:说明:用下面的例程你可以在 S7-200 CPU 之间建立一个简单的 Modbus 主-从通讯。这个例子是关于 Modbus 功能码 6 的(写从站保持寄存器), 也可以作为其他所支持的功能码的基本参数设置步骤:1, 2, 3, 4, 5, 15 和16 。 要求:要使用 Modbus 协议必须先获得并在 STEP 7 Micro/Win 中安装指令库 (条目 17470979)。Modbus

说明:
用下面的例程你可以在 S7-200 CPU 之间建立一个简单的 Modbus 主-从通讯。
这个例子是关于 Modbus 功能码 6 的(写从站保持寄存器), 也可以作为其他所支持的功能码的基本参数设置步骤:1, 2, 3, 4, 5, 15 和16 。

要求:
要使用 Modbus 协议必须先获得并在 STEP 7 Micro/Win 中安装指令库 (条目 17470979)。
Modbus 主站协议只被 STEP 7 Micro/Win V4.0 SP5 及其以上版本支持。

1. 硬件设置
例程中的 Modbus 通讯是在两个 S7-200 CPU 的 0 号通讯口间进行的(最好每个 CPU 都有两个通讯口)。在主站侧也可以用相应库文件 "MBUS_CTRL_P1" 和 "MBUS_MSG_P1"通过1号通讯口通信。通讯口 1 用 Micro/WIN 与 PG 或 PC 建立连接,两个 CPU 的通讯口 0 通过 Profibus 缆进行连接(电缆的针脚 连接为3,3,8,8 -> 见图 01)。 另外,需要确定逻辑地M相连 。


图. 01

2. 参数匹配
对于 MODBUS 通讯,主站侧需要程序库 "MBUS_CTRL" 和 "MBUS_MSG",从站侧需要程序库 "MBUS_INIT" and "MBUS_SLAVE"。
在 Micro/WIN 中您需要为主站和从站新建一个项目,程序与参数设置见图.02。
必须要保证主站与从站的“Baud”和 “Parity” 的参数设置要一致,并且程序块 "MBUS_MSG" 中的 "Slave" 地址要与程序块 "MBUS_INIT" 中的 "Addr" 所设置的一致 (见图. 02)。
在 Micro/WIN“系统块”中设置的通讯口 0 的波特率与 MODBUS 协议无关 ("Mode" = "1")。


图. 02

下面的表格列出了程序块各个参数选项及其含义。

主站

MBUS_CTRL
 

参数 意义 选项
EN 使能  
Mode 协议选择 0=PPI, 1=MODBUS
Baud 传输速率 kbps 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Parity 校验选择 0=无校验, 1=奇校验, 2=偶校验
Timeout 从站的最长响应时间 ms  
Done “完成”标志位  
Error 错误代码 1)
表 01

1) 参看 STEP 7 Micro/WIN 帮助:"MODBUS 主站执行 MBUS_MSG 时的错误代码" 。

MBUS_MSG
 

参数 意义 选项
EN 使能  
First 读写请求位  
Slave 从站地址  
RW "读" 或 "写" 0=读, 1=写
Addr 读写从站的数据地址 0 .. 128 = 数字量输出 Q0.0 .. Q15.7
 1001 .. 10128 = 数字量输入 I0.0 .. I15.7
 30001 .. 30092 = 模拟量输入 AIW0 .. AIW62
 40001 .. 49999 = 保持寄存器 2
Count 位或字的个数 (0xxxx, 1xxxx) / words (3xxxx, 4xxxx)  
DataPtr V存储区起始地址指针  
Done '完成' 标志位  
Error 错误代码 1)
表 02

1)参看 STEP 7 Micro/WIN 帮助:"MODBUS 主站执行 MBUS_MSG 时的错误代码" 。

从站

MBUS_INIT
 

参数 意义 选项
EN 使能  
Mode 协议选择 0=PPI, 1=MODBUS
Addr 从站地址  
Baud 传输速率 kbps 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Parity 奇偶校验 0=无校验, 1=奇校验, 2=偶校验
Delay 延时时间 ms  
MaxIQ 最大数字输入输出点数 2)
MaxAI 最大模拟量输入点数 2)
MaxHold 最大保持寄存器字数量 2)
HoldStart 保持寄存器区起始地址(40001)  
Done 完成标志位  
Error 错误代码 3)
表 03

2) 最大的地址取决于所用 CPU的 类型及其最大值。
3)参看 STEP 7 Micro/WIN 帮助:“MODBUS从站协议的错误代码”。

MBUS_SLAVE
 

参数 意义 选项
EN 使能  
Done 完成标志位  
Error 错误代码 3)
表 04

3)参看 STEP 7 Micro/WIN 帮助: “MODBUS从站协议的错误代码” 。

3. 库的存储地址
项目完成后必须要在 Micro/WIN 中定义库的存储地址,当定义完存储区后, 要保证在任何情况下不能再被其它程序所使用 (主站侧: "DataPtr" + "Count" 从站侧: "HoldStart" + "MaxHold")。


图. 03

4. 保持寄存器值的传输
将程序下载到相应的 CPU 后,可以在状态表中给主站侧的 V 存储区赋值,然后从站侧监视数值的变化。
当主站的 I0.0 使能后,VW2 中的内容就被发送到从站并写入从站的 VW2 。

保持寄存器值的传输见图. 04。
指针 "DataPtr" 代表了被读的 V 区起始地址。
参数 "Count" 指定了被写入地址 "Addr" = "4xxxx" (保持寄存器)字的个数。
相应 V 存储区的变量将被写到保持寄存器启始地址 "Addr" = "40002" ("RW" = "1")中。
保持寄存器是以字为单位传输的,它与从站的 V 区地址对应。
指针 "HoldStart" 指定了与保持寄存器起始地址 40001 相对应的V存储区的初始地址。
可以按下面公式计算从站的V区目标指针:

2 * (Addr - 40001) + HoldStart = 2 * (40002 - 40001) + &VB0 = &VB2

另外,要保证主站侧所要写入的数据区包含在 "MaxHold" 定义的数据区内 :

MaxHold >= Addr - 40001 + Count = 40002 - 40001 + 1 = 2


图. 04

关于 STEP 7 Micro/WIN MOBDUS 库的更多信息可以参看 S7-200 系统手册 ( 条目 1109582) 和 STEP 7 Micro/WIN 帮助。


Tags:

0% (0)
0% (10)
相关文档
发表评论
用户评论
 以下是对 [如何用 S7-200 实现 Modbus 通信?] 的评论,总共:0条评论
最新文档
·S7-200CN E-learning-- 通信和网 
·S7-200CN E-learning--向导编程介 
·S7-200CN E-learning--基本指令介 
·S7-200CN E-learning--编程基础 
·How can you access an S7-200 C 
推荐文档
·S7-200 CN 常见问题 
视觉焦点
S7-200CN E-learning-- 通信和网络功能
S7-200CN E-learning--向导编程介绍
  2880306702
  sales@gzrh.com   在线发送
微信扫一扫
  技术支持
  技术论坛
  Support@gzrh.com   在线发送
  项目洽谈
  Support@gzrh.com   在线发送
  投诉与建议
  gzrh@gzrh.com   在线发送
  订阅精彩内容
  填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容:
  联系我们
销售热线:020-85520027/85520287
项目洽谈:020-85533142/85533145
联系传真:020-85520030/85536394
技术热线:020-61087040
咨询邮箱:gzrh@gzrh.com
公司地址:广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心509室