描述:
CFC图表的符号表改动不能自动更新,需要通过菜单栏中的“Options>Update with symbol table”更新符号。这样符号表的改动才能应用于所有CFC中。
在PCS 7 V7.0中,如果符号表已经被导出,编辑,作为DIF文件重新导入后,通过上述菜单也无法再次更新符号表。
以下操作阐述了如何导出导入符号表,以及如何对符号表和CFC图表进行匹配。
操作:
序号. |
步骤 |
1 |
导出符号表
- 打开CFC,点击“Options> Open symbol table”。
- 在符号表中点击“Symbol Table>Export”。
- 分配一个文件名,选择文件类型(对于Excel编辑选择DIF)并点击“Save”。
|
2 |
编辑符号表
- 用合适的程序编辑符号表 (比如:对于DIF文件使用EXCEL)。
|
3 |
导入符号表
- 打开CFC,点击“Options> Open symbol table”。
- 在符号编辑器中点击“Table>Import”。
- 找到符号表保存路径,选中此文件,并点击“Open”。
- 在“"Import symbol table”对话框中点击“Yes”,再点击“Yes”打开日志文件。日志文件里会列出所有的改动。
- 保存符号表关闭符号表编辑器。
|
4 |
对CFC图表和符号表进行匹配
- 打开CFC,点击“Options> Open symbol table”。
- 对于任一条目的“Comment”列做改动(比如增加一个空格再删除)。
- 保存符号表关闭符号表编辑器。
- 点击CFC图表中菜单栏的“Options> Match with symbol table”。
- 检查是否所有改动都已经被更新。
|
注意:
- 在路径“...SIEMENS\STEP7\S7tmp”下有导入的日志文件(syimport.txt)。
- 如果不是所有的改动都被更新,必须关闭项目,执行一次项目重组(SIMATIC Manager: "File" > "Reorganize"),并且重复步骤4。
关键词:
符号表更新