在移植到 PCS 7 V7.0 项目之后得到提示消息时应如何处理?
在移植到 PCS 7 V7.0 项目之后得到提示消息“Object attribute not found”(对象属性未找到) 时应如何处理?
核心提示:描述: 在移植一个较早版本的 PCS 7 项目到 PCS 7 V7.0 之后可能会发生 CFC 中图表安装指针设置丢失的情况。 如果此设置丢失,则执行下列操作时会出现提示消息 “Object attribute not found”:    

描述:
在移植一个较早版本的 PCS 7 项目到 PCS 7 V7.0 之后可能会发生 CFC 中图表安装指针设置丢失的情况。

如果此设置丢失,则执行下列操作时会出现提示消息 “Object attribute not found”:

  • 打开 CFC 图表 “System error (1739:60451)”
  • 从 CFC 图表中删除块 “System error (1739:60451)”
  • 创建新 CFC 图表 “Insert CFC (1739:60451)”
  • 使用模块驱动程序完整编译 AS “Create module driver (1739:60451)”


图 01

指南:
按下述指示进行操作,重新设置图表安装指针。
 

编号 步骤
1 打开 CFC
  • 打开移植后项目中的任一 CFC 图表。确认出现的系统消息。
  • 切换到 “Runtime sequence” 视图(编辑 > 更改运行序列)。确认出现的系统消息。
2 设置图表安装指针
  • 在"Runtime sequence" 视图的树结构中,选中缺省情况下将块插入其中的 OB (例如 OB32)。
     
  • 打开 OB 的弹出式菜单,然后选择 “Predecessor for Insert Position” 条目。


    图 02
     
  • 确认对图表安装指针的改动。

下一个图表的运行组的创建位置在树形视图中标识为绿色。

创建环境:
此 FAQ 中的画面和下载是在 PCS 7 V7.0 SP1 中创建的。


Tags:移植 PCS 7 PCS 7 V7.0 项目 提示消息

0% (0)
0% (10)
发表评论
用户评论
最新文档
·HUP to Replace 80 mm wide SM 3 
·当把程序从PCS 7 V6.1移植到PCS  
·PCS 7中已经发布的模板以及固件版 
·如何更新PCS 7的CFC图表中导入的 
·在移植到 PCS 7 V7.0 项目之后得 
推荐文档
视觉焦点
HUP to Replace 80 mm wide SM 336 F-AI and SM 326 F-DO Modules in PCS 7 V7.0 + SP2/SP3
当把程序从PCS 7 V6.1移植到PCS 7 V7.0后,为什么在SCL 编辑器中会产生错误信息“丢失或者无效的标识符”?
  2880306702
  sales@gzrh.com   在线发送
微信扫一扫
  技术支持
  技术论坛
  Support@gzrh.com   在线发送
  项目洽谈
  Support@gzrh.com   在线发送
  投诉与建议
  gzrh@gzrh.com   在线发送
  订阅精彩内容
  填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容:
  联系我们
销售热线:020-85520027/85520287
项目洽谈:020-85533142/85533145
联系传真:020-85520030/85536394
技术热线:020-61087040
咨询邮箱:gzrh@gzrh.com
公司地址:广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心509室