WINCC 通过PROFIBUS-DP 协议连接EM277 SIMATIC NET V6.0
1 示例系统的体系结构

图 0
本例中WINCC选用CP5611作为PROFIBUS-DP 主站,连接一个S7-200 CPU 为22X系列,通过总线连接EM277,连接多个EM277时于之相同。
2 软件版本描述
需要软件
1:SIMATIC NET V6.0 SP4 PROFIBUS-DP
2: WINCC V5.1
3 组态
3.1 先从网上下载EM277的GSD文件(siem089d.gsd),集成于STEP7中,

图 1

图 2
3.2 配置网卡,在项目中插入一个PC STATION, 象配置S7-300一样在第一行插入APPLICATION, 在第四行插入CP5611(此处以CP5611作为DP-MASTER), 在PROFIBUS网上添加EM277,配置通讯接口区。以S7-200中V1200以后16个字输入16个字输出,PROFIBUS地址为4为例。VW1200~1230作为S7-200的输入区,VW1232~1262作为S7-200的输出区。

图 3
插入PC STATION 命名为EM277

图 4
配置CP5611作为DP-MASTER

配置16个字输入16个字输出
图 5

配置EM277的地址偏移量为1200。
图 6
3.3 编译存盘后,配置虚拟PC STATION.于实际配置一样在第一行添加APPLICATION

图 7
进入虚拟PC STATION画面

第一行添加APPLICATION INDEX表示行数 NAME 任意。
图 8

图 9
进入配置网卡界面

图 10
选择CP5611的模式为CONFIGURED MODE INDEX为4(行数)配置完后退出。

进入STATION NAME 为EM277与配置一样。
图 11

图 12

图 13
在控制面板中设置PG/PCINTERFACE为S7ONLINE 指向 PCINTERNAL CP_L2_1指向CP5611(PROFIBUS)
3.4 下载PC配置信息到虚拟PC 站中

图 14
3.5 确认配置无误

图 15
3.6 打开WINCC建立PROFIBUS-DP通道

图 16
3.7 添加DP连接,以4号从站为例

图 17
3.8 配置系统参数

图 18

图 19
3.9 建立变量

图 20
输出偏移量为0对应S7-200 VW1200.同样输入偏移量为0对应S7-200 VW1232。