Logo  
企业邮局QQ快速登录
浏览文档 当前位置:广州若恒 >> 支持中心 >> 技术文摘 >> 浏览文档
浅析配电变压器的经济运行
浅析配电变压器的经济运行(1)
核心提示:  摘要:变压器是电力传送过程中的主要电力设备。变压器在变压和传递电功率时,其自身要产生有功功率损失和无功功率消耗。在配电线路上,由于变压器台数多、总容量大,所以变压器总的电能损失约占整个配电系统损失的30%左右。因此,全面开展变压器经济运行是实现配电系统经济运行的重要环节。变压器经济运行是指在传输电量相同的条件下,通过择优选取最佳运行方式和调整负载,使变压器电能损失最低。换言之,经济运行就是充分发挥变压器效能,合理地选择运行方式,从而降低用电单耗。所以,变压器经济运行无需投资,只要加强供、用电科学管

  摘要:变压器是电力传送过程中的主要电力设备。所以,变压器经济运行无需投资,只要加强供、用电科学管理,即可达到降低线损和提高功率因数的目的。

  关键词:配电变压器 经济运行

  1. 概述

  1. 1空载电流与空载损失

  空载电流的作用是建立工作磁场,又称励磁电流。当变压器二次侧开路,在一次侧加电压U1e时,一次侧要产生电流Io---空载电流。通常Zm》Z1,则Z1可以忽略。

  Io=U1e/(Z1+Zm) (1-1)
  Z1---变压器一次阻抗
  Zm---变压器激磁阻抗

  励磁电流在变压器铁芯产生的交变磁通要引起涡流损失和磁滞损失称为空载损失(P0)(又叫铁损)。涡流损失是铁芯中的感应电流引起的热损失,其大小与铁芯的电阻成反比。磁滞损失是由于铁芯中的磁畴在交变磁场的作用下做周期性的旋转引起的铁芯发热,其损失大小由磁滞回线决定。

  1. 2短路电压(短路阻抗)与短路损失

  短路电压是指在进行短路试验时,当绕组中的电流达到额定值,则加在一次侧的电压。

  uk%=Uk/U1e *100% (1-2)

  从运行性能考虑,要求变压器的阻抗电压小一些,即变压器总的漏阻抗电压小一些,使二次侧电压波动受负载变化影响小些;但从限制变压器短路电流的角度,阻抗电压应大一些。

  短路损失Pk是变压器在额定负载条件下其一次侧产生的功率损失(称作铜损)。变压器绕组中的功率损失和绕组的温度有关,变压器铭牌规定的Pk值,指绕组温度为 >75℃时额定负载产生的功率损失。

  2.变压器存在经济运行的因素

  每台变压器都存在有功功率的空载损失和短路损失,及无功功率的空载消耗和额定负载消耗。因变压器的容量、电压等级、铁芯材质不同,所以上述参数各不相同。因此变压器经济运行就是选择参数好的变压器和最佳组合参数的变压器的运行方


Tags:浅析 配电 变压 变压器 经济 运行

0% (0)
0% (10)
发表评论
用户评论
 以下是对 [浅析配电变压器的经济运行] 的评论,总共:0条评论
最新文档
·在线式氨气报警器HFTCY-NH3 
·松原煤气天然气泄漏报警切断 
·维控HMI和PLC在自动淬火设备上的 
·FH-9007型高压输电线路覆冰在线监 
·GSP认证药品仓库温湿度监控之多种 
推荐文档
视觉焦点
在线式氨气报警器HFTCY-NH3
松原煤气天然气泄漏报警切断
  2880306702
  sales@gzrh.com   在线发送
微信扫一扫
  技术支持
  技术论坛
  Support@gzrh.com   在线发送
  项目洽谈
  Support@gzrh.com   在线发送
  投诉与建议
  gzrh@gzrh.com   在线发送
  订阅精彩内容
  填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容:
  联系我们
销售热线:020-85520027/85520287
项目洽谈:020-85533142/85533145
联系传真:020-85520030/85536394
技术热线:020-61087040
咨询邮箱:gzrh@gzrh.com
公司地址:广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心509室