罗克韦尔 变频器在可监控大面积真空镀膜工艺中的应用
罗克韦尔 变频器在可监控大面积真空镀膜工艺中的应用(1)
核心提示:  一.行业概述   大面积真空镀膜在我国有极其重要的意义.涉及的行业也很广,如玻璃,太阳能,钢铁,印染等.特别是玻璃行业它,它是许多行业的基础.直接影响到的行业有建筑,彩电,液晶,电子,光学仪器等. 特别现在流行的LOW-E幕墙玻璃,不仅和建筑的格局,室内的采光,更涉及其空调的安装的和节能。大面积真空镀膜工艺的解决具有其重大的实际意义.   二.系统配置   在可监控大面积真空镀膜工业控制系统中,其电气系统图如下:   在整个系统中,1.监控系统采用工业PC及Wonderware 的into

  一.行业概述

  大面积真空镀膜在我国有极其重要的意义.涉及的行业也很广,如玻璃,太阳能,钢铁,印染等.特别是玻璃行业它,它是许多行业的基础.直接影响到的行业有建筑,彩电,液晶,电子,光学仪器等. 特别现在流行的LOW-E幕墙玻璃,不仅和建筑的格局,室内的采光,更涉及其空调的安装的和节能。大面积真空镀膜工艺的解决具有其重大的实际意义.

  二.系统配置

  在可监控大面积真空镀膜工业控制系统中,其电气系统图如下:

  在整个系统中,1.监控系统采用工业PC及Wonderware 的intouch Windowsviewer系统。具有数据采集和实时监控功能.

  2.PLC控制部分采用AB公司的SLC 5/04。具有强大的组态功能。
  3.传动部分必须用变频器驱动,这样能根据工艺的要求很方便的调节整个传动的速度.
  4.通讯部分采用DH-485通讯模式。

  整个系统的设计应该说很完善了.在实际环境中使用半年,效果完全不是预想的那样。监控系统的通讯时间特别长且经常无来由的通讯中断,不仅不能正常的采集数据,更谈不上实时监控。生产出来的废品很多,而且重做花费的时间更多。根本谈不上生产效率。

  三.解决方案

  在长期的实际观察中,发现出现通讯中断时,并不是因通讯器件的损坏引起的。慢慢发现一些规律:在启动溅射时引起的通讯中断的次数最多;其次是在有溅射其间的通讯中断;其它一般是有器件损坏或通讯线连接不可靠。还有一开机通讯连不上的情况也有发生。

  分析结果:

  1. 溅射镀膜设备的电磁干扰。在真空镀膜必须配备了溅射镀膜设备,溅射电源经过整流、斩波、逆变得到30K的高频高压电。溅射设备的电源对外形成特别强电磁干扰。
  2. 整个工业环境电磁污染严重。在整个控制系统中,存在大量的继电器和高速脉冲。这样一来使的通讯不能正常的工作,或者在通讯过程中串入另外的脉冲改写了通讯的数据。导致其系统的通讯性能差。
  3. 通讯的传输速率慢。

  解决方案:

  重新采用加强型高速数据网络DH+模式。其通讯数据传输率达到230.4KBPS。它是最广泛适应于工业环境下的一种网络通讯模式,具有很强的抗外界电磁干扰能力。适合电磁污染严重工业环境下使用。在使用DH+工业局域网通讯模式来实现整个网络的数据采集和实时控制.要求所有的连接入网的通讯器件必须按DH+的协议通讯


Tags:变频 变频器 监控 大面 大面积 面积 真空 真空镀膜

0% (0)
0% (10)
发表评论
用户评论
最新文档
·在线式氨气报警器HFTCY-NH3 
·松原煤气天然气泄漏报警切断 
·维控HMI和PLC在自动淬火设备上的 
·FH-9007型高压输电线路覆冰在线监 
·GSP认证药品仓库温湿度监控之多种 
推荐文档
视觉焦点
在线式氨气报警器HFTCY-NH3
松原煤气天然气泄漏报警切断
  2880306702
  sales@gzrh.com   在线发送
微信扫一扫
  技术支持
  技术论坛
  Support@gzrh.com   在线发送
  项目洽谈
  Support@gzrh.com   在线发送
  投诉与建议
  gzrh@gzrh.com   在线发送
  订阅精彩内容
  填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容:
  联系我们
销售热线:020-85520027/85520287
项目洽谈:020-85533142/85533145
联系传真:020-85520030/85536394
技术热线:020-61087040
咨询邮箱:gzrh@gzrh.com
公司地址:广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心509室