施耐德电气公司作为全球电力与控制的领导者,拥有着悠久的历史和强大的实 力,其业务涉及配电和自动化与控制两大领域。施耐德电气综合其世界各地各部之精英 ,对全球变频器市场投入巨大,推出性能优异,功能强大而使用简易智能的变频器产品, 无论在“质”还是“量”上都能满足中国用户对于品质和革新不断提高的需求。本专题 集锦收录了施耐德变频器常见问题解答,方便大家查阅。
施耐德变频器常见问题
1、用模拟量输出口指示电机频率,当电机频率为50Hz时,为什么输出只有16mA ?
因为变频器最大输出频率参数“TFR”,出厂默认值为60Hz。所以当变频器输 出为50Hz时,模拟输出为16mA。这时只要将“TFR”参数改为50Hz即可。
2、我公司有无控制单相交流电机的变频器?
没有。虽然有单相电源输入的变频器,但是其输出都是三相的,只能用于控制 三相电机。
3、为什么风机水泵类负载使用变频器节能效果好?
根据流体力学的基本定律可知:风机水泵类负载是典型的平方转距负载,其主 要特点是:转速n与转矩T以及负载功率P具有如下关系:T∝n2,P∝n3。即转矩与转速 平方成正比,功率与转速立方成正比。通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量 来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,所以,只要平均转速稍微下降 一点,负载功率就下降得很快,从而达到节能效果。
但采用电机直接起动方式时,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风 量或流量,这样不仅造成能源的浪费而且由于过大的起动电流造成电网冲击和设备的震 动及水锤现象。
采用变频器调速时,可以根据实际工艺需要方便地控制速度。例如:当电机转 速为额定转速的80%时,负载功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右。这样可 见,转速下降二成,节能达四成多。同时,可以方便地实现闭环恒压控制,节能效率将 进一步提高。使用变频器避免了起动时对电网的冲击,降低设备故障率,消除震动和水 锤现象,延长设备使用寿命,同时也降低了对电网的容量要求和无功损耗。
4、三相380V电源供电的ATV71/61变频器标准产品的基本配置是什么?
中文液晶屏:15KW以下是选配件,15KW以上标配。
直流进线电抗器:0.75kw-15kw没有内置直流电抗器