Logo  
企业邮局QQ快速登录
浏览文档 当前位置:广州若恒 >> 成功案例 >> 工程案例 >> 浏览案例
可口可乐恒压供水系统
可口可乐恒压供水系统
核心提示:系统共有3个水泵,采用2用1备,共用一个变频器。水泵由变频启动,供水压力不足时,变频自动转为工频,下一水泵再由变频启动,水泵采用轮流启动的方式,避免长期使用同一水泵,平均水泵的使用寿命。系统的水泵功率不一,在启动水泵之前,使用西门子的USS协议先更改变频器的相关参数,并效验参数的正确性,以启动不同功率的水泵。在恒压供水控制系统正式投入运行后,水厂的用电量大幅下降,水压控制恒定,水压误差控制在±0.001Mpa内,恒压效果非常明显。
S7-200,TP270
系统共有3个水泵,采用2用1备,共用一个变频器。