针对新集煤矿引进瑞典主扇风机在电气日常维护中暴露的问题,通过分析原因,实施了改进和预防措施,从而有效的保证了主扇风机安全可靠的运行。
1 影响主扇风机运行的因素
我矿从瑞典引进了两台轴流式主扇风机,担负着矿井主要通风任务,最近一段时间电气部分不同程度的暴露出一些问题,主扇风机的电控系统是PLC控制,但其外围存在着严重的安全隐患,不仅造成主扇风机的故障停机,且严重威胁职工的生命安全。为确保我矿主扇风机安全可靠的运行,综合分析了当前影响我矿主扇风机安全运行的因素是:①PLC部分输入模块不能准确接受输入信号;②风门磁铁到位开关误动作;③PLC机在运行中暴露出稳定性差。
2 原因分析及改进预防措施
2.1 PLC部分输入模块不能准确接受输入信号 我矿主扇风机高压开关柜、励磁控制柜均为原瑞典配套设备,其辅助触点由机械执行机构带动并参与系统控制。由于触点氧化或有积垢会造成触点直流电阻大,又因控制线路距离较长而影响直流24V电压信号准确输入PLC输入模块,以至造成主扇风机的停机。以高压线性接触器合闸机构带动的辅助触点HV-1为例,如图一所示。
图中HV-1触点由线性接触器高压合闸机构控制I0.1为PLC模块输入点,PLC输入模块额定电压为直流24V,在主扇运行时出现I0.1输入信号减弱或丢失,主扇风机直接停机。经检查,高压辅助触点HV-1点有积垢、氧化较严重,根据PLC输入模块型号C200H-ID212的主要技术参数为:
输入额定工作电压24DC
输入阻抗3KΩ
输入电流 7mA(24VDC)
ON电压 14.4 VDC
OFF电压5.0 VDC
ON响应时间1.5msmax (24VDC25℃)
OFF响应时间1.5msmax (24VDC25℃)
结合现场实际测量的工作电流数据(断-通电流最小DC4.2mA,通-断电流最大1.2 mA),分析认为:PLC输入模块在响应时间1.5ms内输入电压小于5VDC或输入电流小于1.2 mA时PLC输入内部电路都会截止。不带负荷遥控合闸时输入电压仅为3.4V,实际输入电流仅为1.05 mA,又因00405直接参与风机控制,这时造成主扇风机的停机的主要原因。
采取措施是:首先利用检修时间对所有参与控制的高压、励磁辅助触点进行处理,以